本感指以电源输出端口作为感应点,反馈到内部稳压电路。遥感指在远离电源输出的端点作输出电压检测,使电源能稳压输出及补偿长电缆有关的压降。感应连接(以感应端口)决定稳压的端点,要么在转换器输出(本感),要么在负载端点(遥感)以补偿压降。正如上述,令模块操作正常,闭合感应线是十分重要的,即是把+S连到+OUT,-S连到-OUT。全砖及半砖模块更是绝对必需的。