Vicor二代模块并联的怪现象
最近需要1200W的DCDC,就用了两个Vicor二代模块并联使用,怪现象就这样发生了.我用的模块型号是V375A12C600AL2,不管PR端是否连接在一起,单个输出电流都能达到50A以上,而并联之后输出电流只能达到40A多一点,而且电压跌落严重,不到10V,百思不得其解呀,不知道各位大侠有何指教?
2#
项目经理
注册日期: 11-七月-2008
发贴: 27
精华: 0
积分: 86
顺便说一下,并联输出时,电流小只有45A左右,并且模块伴有低频叫声,但是同样的负载,单块模块驱动时可达50A以上,也没有低频叫声.真是太奇怪了!
3#
系统管理员
注册日期: 28-五月-2008
发贴: 72
精华: 0
积分: 216
原因就是前级市电整流后的滤波电容太小了(因为输入要300V所以就直接用AC220V整流滤波后输入了),只有220uF,加到1000uF试试
www.ce-power.com
4#
系统管理员
注册日期: 28-五月-2008
发贴: 72
精华: 0
积分: 216
http://www.ic37.com/htm_tech/2007-7/40806_561224.htm