主题工具 搜索本主题 对本主题评分
1#
系统管理员
注册日期: 28-五月-2008
发贴: 72
精华: 0
积分: 216
直流电源模块的设计难点在什么地方
直流电源模块的设计难点在什么地方
www.ce-power.com
2#
系统管理员
注册日期: 28-五月-2008
发贴: 72
精华: 0
积分: 216
热处理.这应该是电源模块设计的最大局限性,也是最容易被用户所忽略的地方.市场的现状是客户没几个真正懂电源,因而,给很多电源厂家玩文字游戏的空间. 大家都知道,工业级电源模块跟军品模块的最大区别就在于工作温度,工作温度又分环境温度和元器件温度.以元器件温度来说,行业共识是最高只能达到125摄氏度;而环境温度比较合理的标注应该是-40到+85摄氏度(当然,并不是所有的电源厂家都能做到这一点,但顶级电源供应商都能做到).游戏开始了:前段时间有个案子,客户问我说怎么你们的工作温度这么窄(-40到+85)?说是谁谁的模块可以做到120度云云……费了我好大的功夫才给客户解释清楚!游戏二:淡化处理“功率将额”.咋一看,两款产品设计规格一模一样,好像只能看谁价格做得更低了.其实不然,任何标准的产品规格书最后都会有将额曲线图,很容易可以比较出优劣.举个例子:A、C两款1/4砖模块,设计均为1.8V@80A,但通过比较将额曲线发现,在50摄氏度300LFM同等环境下,C模块仍输出80A而A模块只能输出75A.可别小看了这5安培,在某些时候会造成整个系统DOWN机哦!

这些还只是根据各自资料的分析结果,公正地说,国际顶级电源公司不敢指牛为马,胡编乱造,因为他们大多数都是上市公司.他们能做的也就是尽量淡化处理其劣势.最直观的比较某两款产品的热处理性能,还是莫过于在同等环境下测试他们,然后测量其中心器件温度.室温条件下以不超过80度为佳……
www.ce-power.com
3#
公司员工
注册日期: 18-八月-2010
发贴: 7
精华: 0
积分: 7
电源模块的温度指标是很关键的一项
电源模块的工作温度与其效率有直接关系,而产品的效率又于产品的原理技术拓扑有直接关系。当然还与设计者的器件选择与设计经验等有关。